이 름 관리자 작성일 2017-02-20 11:52:39
제 목 [Re] 열풍기 풍량 사양 변경 문의
홈페이지방문을 감사드립니다.

문의하신 제품은 스펙이 정해져 있어서 변경이 불가하며,

요구되는 스펙을 주시면, 주문형으로 제작가능합니다.(납기 약7일)

1. 제품의 정압
2. 제품의 풍량
3. 요구온도

상기정보의 산출이 어렵다면, 기존의 덕트로 바람이 통과하고 있는 상태인가요?

기존덕트로 통과하는 정압과, 풍량을 알려주시고,

그렇지 않고 열풍기로 불어만 주는 조건이라면,  현재 주신 스펙으로 용량을 계산해 드리겠습니다.

감사합니다~


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

안녕하십니까.

이레공조의 열풍기 DHY-2020의 사양에 대해 질문드립니다.

길이 750mm, 폭 10mm 정도로 열려있는 후드를 이용해 300~400mm 떨어진 곳에 4m/s 정도의 바람을 보내려 합니다.

다른 열풍기를 사용하여 테스트 해보니 단순계산이지만, 토출구의 풍속이 85m/s 수준이 되어야 목표를 달성할 수 있다고 계산하고 있습니다.

DHY-2020의 사양서를 기준으로, 직경은 200mm 그대로에 풍압 170mmAq, 목표 풍속 85m/s로 계산하니 필요한 풍량이 160㎥/min 입니다만... 기본 사양은 11㎥/min

본문에는 온도와 풍량을 조정하는 것이 가능하다고 되어있습니다만, 11 → 160 수준으로도 조정이 가능한 것인가요?

조정이 가능하다고 하면 기본 사양에서 토출구 직경이나 규격 등 변경되는 내용이 많은가요?