완제품 창고 약80평이 지하인데 하절기면 바닥이 흥건할 정도로 물이 많이 생깁니다.
물론 바닥에 파레트를 깔긴했지만 박스가 변형이 있고, 곰팡이까지 생겼네요.
이러다가 제품에도 문제가 생길까봐 걱정이 되는데 제습기를 사용하면 문제가 해결되는지요?
빠른 답변 부탁드립니다~
관리자
홈페이지 방문을 환영하며, 답변이 늦은 점 대단히 죄송합니다.
창고건물이라면 대부분 센드위치판넬로 지어진 구조라고 보며, 천장높이는 약 7~8m일 것 같습니다.
제습기 용량산정기준
평당 제습량 2L(높이 2.5m기준)
80평×2=160L, 층고를 감안하여 280L(NED-280, NED-280P)급으로 검토하심이 타당합니다.
물론 용량을 더 적게 사용하셔도 제습은 됩니다. 하지만 기계는 쉴 틈 없이 돌아가 수명이 단축되고
고장의 원인이 되기도 할 수 있겠지요?
이상 질문에 답변이 되었는지요?
수고하십니다. 남동공단에 위치한 제조업체입니다.
완제품 창고 약80평이 지하인데 하절기면 바닥이 흥건할 정도로 물이 많이 생깁니다.
물론 바닥에 파레트를 깔긴했지만 박스가 변형이 있고, 곰팡이까지 생겼네요.
이러다가 제품에도 문제가 생길까봐 걱정이 되는데 제습기를 사용하면 문제가 해결되는지요?
빠른 답변 부탁드립니다~
김준형
5m(가로) x 8.7m(세로) x 4.2m(높이) 의 공간을 보온하는데 (15도 정도... 외기 온도는 영하 15도)
스팀라디에이터가 얼마나 필요할런지요?
관리자
당사의 홈페이지 방문을 감사드립니다.
문의하신 내용의 답변은 이메일 전송해드렸습니다~
5m(가로) x 8.7m(세로) x 4.2m(높이) 의 공간을 보온하는데 (15도 정도... 외기 온도는 영하 15도)
스팀라디에이터가 얼마나 필요할런지요?
이슬기
제어반 에어컨 증발식과 비증발식의 차이는 무엇인지 궁금합니다.
에어컨에서 발생하는 물은 어떤형식으로 배출이 되나요?
에어컨을 눕힐수는 없는지
관리자
당사 홈페이지를 방문해 주셔서 감사합니다.
간단히 설명을 드리면
증 발 식 : 발생하는 응축수를 자체적으로 증발시켜서 별도의 처리가 필요치 않습니다.
비증발식 : 발생하는 응축수를 자연배수, 또는 강제배수 등의 형태로 별도의 배수처리가 필요합니다.
추가로 궁금한 사항은 언제든지 전화주시면 상세히 상담해 드리겠습니다.
감사합니다~
제어반 에어컨 증발식과 비증발식의 차이는 무엇인지 궁금합니다.
에어컨에서 발생하는 물은 어떤형식으로 배출이 되나요?
에어컨을 눕힐수는 없는지
김태정
김포시 대곶면에 위치한 공장입니다.
한면이 산을 깍아 지은 곳이라 땅에 뭍혀 있는 쪽이 습기가 많아 작년여름 많은 불편을 겪었습니다.
제습기를 사용하면 해결되는지요?
만약 제습기를 쓰게 된다면 어떤제품을 써야하는지 답변부탁드립니다.
공장동은 200평, 창고가 100평입니다.
관리자
홈페이지 방문을 감사드립니다.
물론 제습기를 사용하시면 습기로 인한 모든 문제는 해결할 수 있습니다.
공장의 설비보호, 공정상 습기제어 모두 가능합니다.
창고는 보관물품의 습기로 인한 피해를 사전에 방지할 수 있습니다.
공장동 200평 NED-280 2대, 창고동은 NED-210 2대 사용하시면 됩니다.
사용장소의 배수처리조건에 따라 자연배수 또는 강제배수 선택하시면 됩니다.
감사합니다~
김포시 대곶면에 위치한 공장입니다.
한면이 산을 깍아 지은 곳이라 땅에 뭍혀 있는 쪽이 습기가 많아 작년여름 많은 불편을 겪었습니다.
제습기를 사용하면 해결되는지요?
만약 제습기를 쓰게 된다면 어떤제품을 써야하는지 답변부탁드립니다.
공장동은 200평, 창고가 100평입니다.
윤혜연
지하 200m2 공간에 전열교환기를 설치하여 급배기를 하려고 합니다.
천정형 ehp(30평형) 2대가 같이 들어갈 예정입니다.
이때 용량을 얼마짜리를 사용해야하는지, 급배기 구멍(디퓨저?)이 몇개 필요한지, 금액이 얼마정돈지 궁금합니다.
덕트 시공까지 하시면 시공비도 알려주세요.